lcccp155288170 2013-11-26 22:23:03 | 山西省 安装算量GQI | 4082查看 3回答
安装工程中暗配管与明配箱连接
三个问题:1、安装工程中暗配管与明配箱怎样连接? 2、暗配管沿墙埋至配电箱哪个位置? 3、主体管线预埋期间在明配箱位置处埋接线盒,定额明装箱工作内容包括吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
三个问题:1、安装工程中暗配管与明配箱怎样连接?(暗装接线箱150*150*120) 2、暗配管沿墙埋至配电箱哪个位置?(配电箱中心。见标注建筑图集92DQ5-1第37页) 3、主体管线预埋期间在明配箱位置处埋接线盒,定额明装箱工作内容包括吗?(不包括,另行计算)。
2013-11-27 08:10:19
-
回复:1、可以通过过线盒+金属软管与明配箱连接;
2、没事硬性规定,只要保证安全方便接线即可;
3、如果设置接线盒,接线盒应该单独计算,属于配管内的工作,不属于配电箱的工作内容。
2013-11-27 07:56:47
-
识别后修改构件的属性即可
2013-11-27 22:22:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看