• 求助地库顶板钢筋

    地库顶板钢筋 集中标注:B:XY C12@120 T: XYC12@120 下部钢筋和上部钢筋需要加弯钩吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 下部钢筋不需要弯折。

    2013-11-28 11:34:08 

  • 按照施工规范说明,受力光圆钢筋末端必须有弯钩,分布筋可以不加弯钩。上部负弯矩筋做直弯钩。弯钩的作用是加强锚固作用,上部负弯矩钢筋的直弯钩同时为了保证钢筋的位置正确。若使用带肋钢筋,下部受力钢筋可以不加弯钩,但是必须保证锚固长度足够。  凡弯钩都不能平放(否则不能保证锚固作用),必须尽量垂直于模板。若有困难,也必须和模板有尽量大的夹角。

    2013-11-28 11:36:13 

  • 地库顶板钢筋 集中标注:B:XY C12@120 T: XYC12@120 下部钢筋和上部钢筋需要加弯钩吗?

    你好:你的图中都是三级钢筋自由端是不要弯钩的,只有一级钢筋自由端才要有180度的半圆弯钩。

             还有一种应该是这样理解板底部受力筋的锚固要求是伸至支座中心线且大于5D,这里就不要弯折(钩)了。面筋是看支座的宽度来决定的,当支座宽度够锚固要求LA后,就是直锚计算不要弯钩了;如果支座宽度不够直锚时面筋就要伸至支座边缘减了保护层后再弯折15D。

    集中标注

     

    2013-11-28 11:51:08 

  • 这是地下室顶板,要看设计要求,作为一般楼盖就按前面一位朋友说的按11G101-1,92页做法。如果是顶板作为外墙的弹性嵌固支承就要按11G101-1的77页做法,上下都要一个锚固长度

    2013-11-28 16:20:26 

  • 与普通楼层板相同,可以看看11G图集。

    2013-12-01 11:23:32 

  • 做法P77页说明5由设计人注明。11GlOl—1

    2013-12-04 20:15:55 