  • 已采纳
          1个剪力墙工程14层高。主体施工时,需要套 综合脚手架就行了,主体施工中每层的梁板施工就不能再套满堂架了,砌筑中也不能再套里脚手架的,内墙的抹灰、涂料工程是可以套2遍装饰架的。

    2013-11-28 16:12:47 

  • 剪力墙工程14层高。主体施工时,需要套用外墙外脚手架、剪力墙双排脚手架。主体施工中每层的梁板施工不能套满堂架,施工使用的模板钢管支撑,在模板定额子目中包括。砌墙套用砌筑里脚手架,内墙的抹灰、涂料工程是不是可以套2遍装饰架要看施工组织设计是怎样编制的。一般内墙涂料施工不需要脚手架。