• (圈梁)现浇混凝土带设置问题?

    请问,我这有个工程, 大堂的墙体高12米, 图纸说明上写的是,当墙体超过4米, 则在半高处设置一道现浇混凝土带(遇洞口则在洞口之上设置),我这的墙体高12米, 我应该设置几道现浇混凝土带呢? 是不是在3米 6米 9米处各设置一道呢? 请高手解答。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    【您好,按你的设计图纸进行处理。当墙体超过4米, 则在半高处设置一道现浇混凝土带(遇洞口则在洞口之上设置)。即在6米处设置一道、如果遇洞口则在洞口之上设置。。】

    2013-11-29 13:10:27 

  • 墙体超过4米, 则在半高处设置一道现浇混凝土带(遇洞口则在洞口之上设置),这个半高的具体高度我建议您还是向您的设计单位确定一下,因为不同的工程不同的设置,只有向设计确定了钢筋的工程量才不会错

    2013-11-29 14:36:30 

  • 应该每两米设置一道现浇混凝土带,即在标高2米、4米、6米、8米、10米处设置现浇混凝土带。

    2013-11-29 14:45:42 

  • 你好:在4米,8米处设置即可

    2013-11-29 12:37:40 

  • 在2、4、6、8、10米处设置混凝土板带

    2013-11-29 13:23:44 