• 求助分析下我的板内钢筋

    两个问题: 1、上图中有一180mm板配筋为双层双向C12-150,根据图可以看出上层钢筋网伸出板外作为相临板的负筋,请问这种情况在软件中这个钢筋网怎么设置?伸出板外作为负筋的钢筋只能另定义负筋吗?有没有别的方法。 2、本工程图纸没有明确注明板底筋,只在附注里写“板内分布钢筋为a6-150,大于3.9的板内温度筋为a8-200,但是在图中给出了部分板的单向底筋为c8-150,如下图所注,请问这种情况板底筋怎么定义?

    双层双向

    温度筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •  1、上图中有一180mm板配筋为双层双向C12-150,根据图可以看出上层钢筋网伸出板外作为相临板的负筋,请问这种情况在软件中这个钢筋网怎么设置?伸出板外作为负筋的钢筋只能另定义负筋吗?有没有别的方法。

    ——:以跨板受力筋定义就好了

    2、本工程图纸没有明确注明板底筋,只在附注里写“板内分布钢筋为a6-150,大于3.9的板内温度筋为a8-200,但是在图中给出了部分板的单向底筋为c8-150,

    ——:仔细看看现浇板的配筋说明,是不是还有别的说明,不应该不给出底筋的配筋的,或者是求证设计人员

    2013-11-30 16:24:43 

  • 答疑解惑

    广联达服务新干线

    1、你的理解正确。

    2、大于3.9米的板跨 上部 无 负筋 区域 设置温度筋。

    3、双击 图片 可以放大。