• 我画好梁然后才定义里面输入了抗扭钢筋,但是为什么原味标注只有第一跨才有?

    我画好梁然后才定义里面输入了抗扭钢筋,但是为什么原味标注只有第一跨才有?其他跨没有,我需要怎么办?难道只有没一跨点开输入?没有其他快捷方法么?忘了说,原味标注里面我点击其他跨输入抗扭钢筋输入不了。求高手指点

    抗扭钢筋

    第一跨

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:

        就是这样的,侧面钢筋在下方只是在第一跨显示的,因为它是通长的,软件按照整根梁拉通布置得的,你要是怀疑,你可以汇总一下,然后查看钢筋量,看看是不是准确,希望对你有帮助

    答疑解惑

     前边的侧面通长钢筋那里是显示的定义梁的时候输入的集中标注的钢筋信息,你要原位标注的话,应该是在后边的侧面原位标注箍筋那里输入,就是红框框住的那里,希望对你有帮助

    2013-11-30 23:02:07 

  • 看原位标注的表格时,凡是在通长字样下面有钢筋信息的都是集中标注信息(软件是把它放在首跨行表格内,这也与图集标注方式相同,这不影响原位标注的修改,比如你在首跨通长侧面钢筋后面的侧面钢筋下面第一行把侧面钢筋输入为GC14@200,第一跨的侧面钢筋就计算为C14,而不是C12),要查看计算结果,先要汇总计算,然后可以钢筋三维,也可以在编辑钢筋的表格内查看。

    2013-12-01 07:46:53 

  • 你好:如果图纸中没有原位标注的侧面钢筋,直接在定义梁的界面输入,在原位标注表格中的侧面钢筋显示在侧面通长筋处。有原位标注的侧面钢筋时在侧面原位标注钢筋列输入即可

    2013-12-01 09:15:13 

  • 看你截图中原位标注中已是侧面通长筋,就是每跨都有了,你在汇总计算后查看一下结果是否正确。

    2013-12-01 07:26:25 

  • 根据你提供的附图中的信息,该梁所有跨的侧面抗扭筋已经全部有了,

    2013-11-30 23:03:04 

  • 广联达服务新干线

    2013-12-01 09:30:31 

  • 选择构件图元,点击属性按钮,软件会弹出属性对话框,在属性对话框里修改构件的属性。