• 如下两张图中,地下室墙体设置哪一张是正确的?

    如下图1、2,地下室层高为3.6米,地下室两块顶板标高分别为-3.65米和-4.05米,那么在绘制地下室外墙时,地下室外墙是按照软件默认的层高来绘制还是分别按照两块顶板的板面标高来进行绘制?如何绘制才不会影响到首层墙体的工程量?

    板标高

    首层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室两块顶板标高分别为-3.65米和-4.05米,说明你绘制好的两个图应该是-2层,上面还有-1层才到首层,如果是这样,你这两个图都不会影响首层墙的钢筋量。它只会影响-1层墙的钢筋量,但不会影响整个工程的钢筋总量。

    2013-12-01 12:10:09 

  • 应该是按照各自顶板的标高位置分别来调整墙体的高度,这样才不会影响首层的工程量的

    2013-12-01 08:07:03 

  • 地下室两块顶板标高分别为-3.65米和-4.05米,说明你这个建筑有地下两层吗?那么在绘制地下室外墙时,地下室外墙是按照软件默认的层高来绘制,才不会影响到首层墙体的工程量。

    2013-12-01 08:08:59 

  • 肯定是第二张绘图室正确的,

    2013-12-01 08:53:42 

  • 应该按照 下面的图绘制。不仅影响首层的工程量,而且 地下部分的剪力墙的工程量不准确。

    2013-12-01 08:06:57 

  • 按第二个图绘制才能不影响到首层墙体的工程量。

    2013-12-01 08:41:00 

  • 你好;应该按照各自的标高绘制板

    2013-12-01 09:33:03 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题