dreamscape 2013-12-02 09:57:24 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 3810查看 1回答
请教:梁 原位标注中有通长筋, 集中标注中有不伸入支座的通长筋 怎么处理呢?
1、在梁的原位标注中,图纸上跨中筋写的是“2C25+2C14 通长”~~这时能直接在原位标注的跨中筋里编辑么?? 2、在梁的集中标注中,有好多7C25 3(-3)/4 ,在梁属性编辑中没法设置,这时需要怎么处理呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1、在梁的原位标注中,图纸上跨中筋写的是“2C25+2C14 通长”~~这时能直接在原位标注的跨中筋里编辑么?可以在跨中筋里输入。 2、在梁的集中标注中,有好多7C25 3(-3)/4 ,在梁属性编辑中没法设置,这时需要怎么处理呢?可以在原位标注里输入,前边有- 的属于不伸入支座的钢筋。不会有错误呀,与支座筋不同也可以输入。请看;
2013-12-02 10:09:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看