• 给排水图纸大样图和平面图不符

    平面图和系统图都是75的管径,大样图是50的,按哪个算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    最好要求设计明确,毕竟咱们修改不能作为结算预算的依据

    2013-12-02 11:02:41 

  • 已采纳

    能得到设计回复的前提下,有设计回复作为依据是最好的。

    有些情况下因一些原因得不到设计和业主的回复。对于给排水可以以系统图指导平面图作为计量和施工依据。

    当然如果有明显的标注错误,就要另作处理了,如卫生间地漏标注成了DN75这种情况,就要根据实际更改DN50

    2013-12-02 11:08:21 

  • 已采纳
    当大样图与平面图或系统图不符时,以大样图为准,这是一般的处理原则。

    2013-12-02 11:09:01 

  • 已采纳
    这是设计疏忽造成的不一致,需要根据自己的经验来判断,洗脸盆、地漏、洗涤盆、拖布池支管一般是50;如果自己判断不准,可以要求设计答疑确认。

    2013-12-02 12:58:29 

  • 已采纳

    一般看图规矩是以大样图为准。但是您最好还是问一下工程设计人员在确定。不然会影响工程造价的。

    2013-12-02 13:18:15 