• 检查接线子目问题

    请问1)、防排烟工程中,防火阀检查接线需要套定额吗?套那个定额 2)、风机需要套电动机调试吗?防排烟系统可以套通风空调调试子目吗?如果套,那么通风空调调试子目包含电动机调试的那一项吗? 3)、空调水中电动二通阀套那个接线子目呢? 4)、水流指示器、信号蝶阀需要套接线子目吗?套那个定额子目呢? 河南定额,谢谢大家
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、防火阀不套接线子目。2、风机要套电机调试,防排烟与通风空调合并调试。3、电动二通阀套10-295.4、水流指示器不套接线,信号蝶阀接线套10-294.

    2013-12-02 21:24:27 

  • 防火阀及水流指示器等在火灾报警中要套接线定额

    2020-09-16 04:50:08 