• 钢衬塑管道现场制作焊接工艺方法由电弧焊调整为氩电联焊的定额系数调整

    如标题所说,考虑到现场施工过程中,衬塑管道的焊接方法为氩电联焊(详见方案、焊接工艺评定、焊接材料报验等资料),而定额中此项工作内容的连接方法为电弧焊。综合考虑到衬塑管道管道连接件及法兰数量较多(实际含量和定额含量不同),氩电联焊的焊接方法引起的人工增耗、焊接材料价差等因素,需要在定额基础上做怎样的系数调整。比例如何控制?因为之前网上有查到调整系数在1.4~1.2之间,想获得一个大家都较为认知的理由,这里谢过
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 要是套工业管道里管道制作安装的子目,就套不同的焊接子目,如果是套给排水里子目,管件可以据实调整含量,不过最好征得监理甲方认可,法兰可根据实际数量套法兰安装的相应子目。

    2013-12-04 09:03:54 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题