qiangld 2013-12-03 14:28:33 | 辽宁省 其他专业 | 1200查看 4回答
屋面避雷网
请问各位老师 在屋面算避雷带长度 是就只算一个平面图的给的长度吗 难道不用算高出女儿墙支持水平筋的那个量吗 还有请问下下面的1.2应该怎么理解啊问题补充:避雷网我只是说屋面部分 不算引下线部分
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:水平长度+垂直长度
2013-12-03 14:32:33
-
水平长度+垂直长度
2013-12-04 09:12:07
-
1、在屋面算避雷带长度,计算一个平面图的给的长度,算高出女儿墙支持水平筋的那个量放在引下线量内,计算完所有的避雷网线、引下线、接地母线的量后乘以1.039的系数,3.9%为转弯、上下波动、搭接等附加长度。
2、下面的1.2是引下线与接地母线焊接后指引出防水层。
2013-12-03 14:42:09
-
请问各位老师 在屋面算避雷带长度 是就只算一个平面图的给的长度吗 要考虑建筑物高差的因素,如水箱间、设备房与女儿墙的连接高差,以上之和乘以1.039的弯曲系数
还有请问下下面的1.2应该怎么理解啊 那是接地体的遗留,也就是伸出1.2米便于检测
2013-12-03 14:35:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看