• 房屋修缮工程防雷接地做法

    1.层高3.3的二层楼用做防雷接地么?若为单层的建筑用做防雷接地么(层高3.6m)? 2.修缮工程,砖混结构房屋的防雷接地常规做法? 3.若想采用基础钢筋接地极,柱主筋引下的方法旧楼改造可以么?若可以需套哪些项?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、摇测老楼接地电阻阻止是否能满足要求。

    2、不能满足要求,根据面积做接地极。

    2013-12-04 11:33:55 

  • 1.层高3.3的二层楼用做防雷接地么?若为单层的建筑用做防雷接地么(层高3.6m)?;此问题要看建筑物的重要性及用途,一般由设计确定。

    2.修缮工程,砖混结构房屋的防雷接地常规做法?

     对于修缮工程的砖混或砖木房屋的防雷接地做法:在屋面沿屋顶做霹雷网,做霹雷引下线,霹雷接地极,接地极连接线(试建筑物的面积设置接地极数量和引下线数量,接地极应用接地母线连接。)

     3.若想采用基础钢筋接地极,柱主筋引下的方法旧楼改造可以么?若可以需套哪些项?

    对于旧建筑物采用基础钢筋做接地极或利用柱主筋引下的方法质量难以保证建议不要采用