• 关于砌体加筋的问题

    专家:您好!说明里说凡砼墙或柱与砌体相交加2根6.5-500的钢筋,锚200(软件默认是200吗?),伸入墙内700或1/5的墙长,但若墙垛不够时,伸满墙长且弯锚。我原本是在自动生成砌体加筋里设置的,只设置了700的长度和钢筋信息,但自动生成的砌体加筋就出现还大于砌体墙,甚至有些明明应该是L型的砌体加筋自动生成了T型,请问上述情况应该如何处理并且如何才能计算出比较准确的工程量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件是默认的,当墙长小于加筋的长度时是会扣减计算的,所以说布置门窗时,最好是按设计准确的布置。

    墙垛

    2013-12-03 17:44:58 

  • 说明里说凡砼墙或柱与砌体相交加2根6.5-500的钢筋,锚200(软件默认是200吗?),伸入墙内700或1/5的墙长,但若墙垛不够时,伸满墙长且弯锚。我原本是在自动生成砌体加筋里设置的,只设置了700的长度和钢筋信息,但自动生成的砌体加筋就出现还大于砌体墙,甚至有些明明应该是L型的砌体加筋自动生成了T型,请问上述情况应该如何处理并且如何才能计算出比较准确的工程量?

    说明里凡砼墙或柱与砌体相交加2根6。5-500的钢筋,锚200,伸入墙700或1/5的墙长,自动生成时,软件是按照默认的方法生成,不一定和你想要的结果完全相同,你可以在生成后,查看不符合你要求的,你可以在属性中修改。或在汇总计算后编辑钢筋中修改。

    2013-12-03 19:21:07 

  • 当墙的长度不能达到筋长时,应该按砌体实际布罡的钢筋进行属性修改,是属哪类的墙就按哪类修改,以现实砌体与软件的同步。

    2013-12-03 20:52:39 

  • 你好:定义砌体加筋构件,然后在图中布置即可

    2013-12-03 17:36:27 

  • 自动生成砌体加筋,会产生多处错误,自动生成砌体加筋后,必须按图纸要求检查一遍修改砌体加筋参数。

    砌体加筋最好直接自己定义绘制比较准确

    2013-12-04 08:57:03 