• 消防系统的管道阀门 套什么定额

    说明上说的是,大于DN80的管道采用的是 沟槽式连接 小于DN80的 是丝扣连接!那么我DN200的 阀门 和DN65的阀门 ! 第七册和第八册都有那些螺纹阀门 焊接法兰阀门!请问 我应该套那个清单! 还有定额 怎么套!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消防的阀门套 第八册的焊接法兰阀门比较合适。

    2013-12-04 08:28:55 

  • 已采纳

    说明上说的是,大于DN80的管道采用的是 沟槽式连接 小于DN80的 是丝扣连接!那么我DN200的 阀门 和DN65的阀门 ! 第七册和第八册都有那些螺纹阀门 焊接法兰阀门!请问 我应该套那个清单! 还有定额 怎么套!

    套用给排水安装分册中的阀门安装清单及定额子目。

    2013-12-04 08:26:30 

  • 已采纳

        DN80的管道采用的是 沟槽式连接 小于DN80的 是丝扣连接

        DN80沟槽式连接      ,DN80丝扣连接

    2013-12-10 16:27:44 

  • 已采纳

    要是组价的话套第7册的相关定额;清单的话找个想进特征的清单就可以,套清单不影响造价的。

    2013-12-04 08:29:11 

  • 已采纳

    1、清单:08清单的话,80以上阀门,执行消防工程的法兰阀门清单 80以下执行消防工程螺纹阀门清单项

    13清单的话,应执行给排水工程的相应清单项

    2、定额:江苏04计价表定额说明,消防工程的阀门执行第6册定额,但6册没有50以上的螺纹阀,那时候可以借用8册的定额。

    2013-12-04 08:33:03 

  • 已采纳
    消防一般是套法兰阀门    清单的话    你就对照定额找

    2013-12-04 08:01:25 

  • 已采纳
    可以套工艺管道安装定额   中的法兰阀门安装

    2013-12-04 08:18:19 

  • 已采纳
    第七册有的优先执行第七册,没有的借用第八册。

    2013-12-04 10:01:29 

  • 消火栓系统阀门执行第八册,喷淋系统阀门执行第六册。

    丝扣连接

    各地都有相关解释,可以查阅确认。

    2013-12-04 08:18:11 