• 连梁,在软件中连梁的默认高度是洞口顶标高加连梁高度,这个情况修改为层顶标高?

    在门窗洞口的上方设有连梁,在软件中连梁的默认高度是洞口顶标高加连梁高度,可是画上后连梁顶标高不是层顶标高这个用不用根据实际情况修改为层顶标高?

    连梁顶标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个要根据你的实际情况来设置连梁的标高。

    剪力墙里面的连梁是在洞口上方的,砌体墙上的连梁是层顶标高的。下图是连梁的几种情况,你可以参考下。

     

     

     

    窗洞

    答疑解惑

     

     

    2013-12-04 10:20:13 

  • 搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改。
    起点顶标高(m):绘制起点处的顶标高,单位m。默认为层顶标高。
    终点顶标高(m):绘制终点处的顶标高,单位m。默认为层顶标高。

    2013-12-04 10:31:59 