bujun1028 2013-12-04 12:47:37 | 江苏省 其他专业 | 531查看 5回答
部分小问题
请问大师,剪力墙竖向钢筋搭接:直接为14的HRB400钢筋搭接长度怎么计算?那约束边缘暗柱呢?(二级抗震),谢谢,顺便说一下在图集那一页能看到?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:剪力墙的竖向筋的搭接长度和约束边缘里的竖向筋的搭接长度要求是不同的,墙的竖筋是1.2LAE。约束边缘构件里的竖筋是同框架柱子一样的LIE。
2013-12-04 13:55:37
-
详看11g101-1第53页,钢筋搭接长度与钢筋型号,混凝土等级,抗震等级有关系。
2013-12-04 14:23:35
-
请问大师,剪力墙竖向钢筋搭接:直接为14的HRB400钢筋搭接长度怎么计算?那约束边缘暗柱呢?(二级抗震),谢谢,顺便说一下在图集那一页能看到?
构件搭接长度都是按101图集中的规定。
2013-12-04 12:58:15
-
剪力墙立项钢筋搭接长度见11G101-1第70页,边缘构件钢筋见73页。
2013-12-04 17:35:29
-
墙的竖筋是1.2LaE,约束边缘暗柱搭接长度为LlE。将11G101图集。标注很清楚。
2013-12-05 09:11:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看