小和尚 2013-12-04 20:18:55 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1113查看 3回答
GCL中构造柱这样布置对不?
第一个问题::我点的自动生成构造柱,之后同样宽的窗户,一边的构造柱直通房顶,另一边的构造柱只和下边的窗户平齐,这样布置对不对?如果不对?是我手工把两边的构造柱调成一个水平!?这个厂房框架结构,层高7.2米! 第二个问题::当墙长大于2倍层高应设构造柱,这个墙长是怎么算的?是两个KZ之间的墙长,还是总长? 最后一个问题::2.4米的雨篷梁是否要在6米一跨通长布置?并且钢筋两端锚入KZ?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一个问题::我点的自动生成构造柱,之后同样宽的窗户,一边的构造柱直通房顶,另一边的构造柱只和下边的窗户平齐,这样布置对不对?如果不对?是我手工把两边的构造柱调成一个水平!?这个厂房框架结构,层高7.2米!
——:调整构造柱的标高到顶
第二个问题::当墙长大于2倍层高应设构造柱,这个墙长是怎么算的?是两个KZ之间的墙长,还是总长?
——:两个框架柱之间的长度
最后一个问题::2.4米的雨篷梁是否要在6米一跨通长布置?并且钢筋两端锚入KZ?
——:这个要看设计要求的。也许是满跨,也许是洞口长度加伸入墙体长度
2013-12-04 20:43:47
-
1、第一个问题::我点的自动生成构造柱,之后同样宽的窗户,一边的构造柱直通房顶,另一边的构造柱只和下边的窗户平齐,这样布置对不对?如果不对?是我手工把两边的构造柱调成一个水平!?这个厂房框架结构,层高7.2米
---------是的,你的图中应该修改到顶梁底标高。
2、第二个问题::当墙长大于2倍层高应设构造柱,这个墙长是怎么算的?是两个KZ之间的墙长,还是总长?
--------------KZ之间的墙长
3、最后一个问题::2.4米的雨篷梁是否要在6米一跨通长布置?并且钢筋两端锚入KZ?
----------是的,锚入框架柱内。
4、个厂房是独立基础,基础底标高-2.5米,室内标高0,室外地坪-0.3,-0.06米有一个基础梁,构造柱是架在这个基础梁上,还是深入到基础?实在是麻烦了!
----------如果图纸没有说明的话,构造柱从基础梁上生根。
2013-12-05 10:42:04
-
麻烦,在问一下,这个厂房是独立基础,基础底标高-2.5米,室内标高0,室外地坪-0.3,-0.06米有一个基础梁,构造柱是架在这个基础梁上,还是深入到基础?实在是麻烦了!
这里的构造柱可以从基础梁生根,无需深入基础底板。
建议你采纳楼上的意见。
2013-12-05 10:38:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看