• 转换层柱锚固

    转换层柱锚固节点如一图所示设置。但是软件中候钢筋的锚固未按照节点图设置,我直接在柱钢筋前加的*,如按照节点图设置,二图中外侧钢筋应该是柱宽-保护层+一个锚固, 请问这种问题怎么解决,另外软件能否自动识别转换层框支柱!请高手详细解答,模拟两可的勿言!

    框支柱

    柱宽

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、软件默认的按照图集中的“能通则通”的原理,把所有的纵筋都通到上层墙顶了。这是软件的失误。

    2、如果需要将某些钢筋锚固在梁内,那就在钢筋前面加*号即可。

     

     