茂途 2013-12-05 12:01:19 | 天津市 安装 | 988查看 3回答
消防里面,线路问题
1.烟感之间是串联的,那烟感和声光报警器(不一样的设备)也可以串联吗? 2。图上,声光报警器的线路一个红线,系统图上他还有单独的一根线,那这根线是从烟感到他这么长,还是从消防箱到他这么长呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.烟感之间是串联的,那烟感和声光报警器(不一样的设备)也可以串联吗?
消防几乎所有的设备都是并联,信号总线为什么是两芯,就是并联用的,如果是串联的话一芯就够了。(系统图上看似一根线把所有的烟感“串”起来,实际上施工中是并的)
2、图上,声光报警器的线路一个红线,系统图上他还有单独的一根线,那这根线是从烟感到他这么长,还是从消防箱到他这么长呢?
声光报警器通常是一根信号线和一根电源线。从你的截图看,红色的线是信号线,蓝色的线是电源线,通常就近接就可以了。按你的话说,就是“从烟感到他这么长”
2013-12-05 12:45:08
-
从烟感探测器至声光报警器的距离,一般是电源线与信号线两根
2013-12-05 12:09:23
-
报警信号线NH-RVS-2*1.0是可以串联的,但声光报警器还有1根NH-RVS-2*1.5的电源线。总之要看懂系统图才行。
2013-12-05 12:08:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看