63****@qq.com 2013-12-05 16:42:00 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 855查看 3回答
请问顶层板钢筋,这个WJA6-150 L=2200 表示的是什么意思,如果是温度筋怎么会有尺寸
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问顶层板钢筋,这个WJA6-150 L=2200 表示的是什么意思,如果是温度筋怎么会有尺寸,
【这个应该是设计底图预留下来的信息,没有作用,你也可以询问设计人员】
2013-12-06 09:58:23
-
应该是板的编制代号,没有什么作用
2013-12-08 11:47:05
-
从 字母 理解应该是屋面加筋 ,即 无负筋区域的 温度筋。
2013-12-05 16:44:48