• 次梁与次梁处添加附加箍筋能自动计算么

    在计算设置中统一设置次梁与次梁交接处设置附加6根箍筋,在计算之后会自动计算么?怎么感觉这部分的量在汇总结算时并没有显示
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在计算设置中统一设置次梁与次梁交接处设置附加6根箍筋,在计算之后会自动计算么?怎么感觉这部分的量在汇总结算时并没有显示

    ——:如果感觉计算的不正确,可以在原位标注的时候再确认输入

    2013-12-05 17:18:03 

  • 在计算设置中统一设置次梁与次梁交接处设置附加6根箍筋,在计算之后会自动计算的。这部分的量在汇总计算时归并到箍筋工程量里面,不单独显示。如果担心可以任意选择一条梁查看钢筋或查看原位标注。

    2013-12-05 17:36:24 

  • 像这样的问题,可以自己试验一下,自己做出来的才更有印象

    2013-12-05 17:38:05 

  • 梁处选中梁点鼠标右键有自动生成吊筋的选项中有设置项,直接勾选就好可,但是也要注意下面的说明,如果您的工程不满足条件,那就不会生成的。

    2013-12-05 17:50:59 

  • 你好!

    如果是要统一设置次梁与次梁交接处设置附加6根箍筋,那还要如图设置:把次梁和次梁互为支座选择为是,这样梁绘制完成后软件就会自动计算附加6根箍筋了。

    附加箍筋

    2013-12-05 17:42:30 

  • 设置吊筋就计算,不设置吊筋他是不计算的

    2013-12-05 18:47:33 

  • 统一设置里面要修改成6根,如果你看不出钢筋量,可以在自动生成吊筋里面设置,吊筋就会在图上显示出来。

    2013-12-05 21:59:05 