• 山东定额,桥架内穿电缆的乘以系数的问题

    如图,ZRYJV4*25+1*16在水平桥架中敷设,桥架从配电柜引出,桥架高5米然后水平走向,,那么在套定额的时候,是不是应该套电力电缆其他敷设35mm以内 换算时 在竖井内桥架中敷设电缆 和五芯电力电缆敷设两个后面都打沟,这样就是定额子母*1.2*1.3了,对吗?

    竖井内

    竖井

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只乘以五芯电缆系数,不属于竖井内布线敷设。

    2013-12-07 14:53:32 

  • 同意楼上的回答。

    2013-12-06 19:06:39 

  • 你好:直接乘以系数1.3即可

    2013-12-06 16:31:17 

  • 上述电缆是五芯电缆只在五芯上打钩,软件会自动乘以系数的。

    2013-12-06 16:45:46 

  •  此题不是在竖井内布线就不用乘以竖井布线系数,只乘以五芯电缆系数就可以了

    2013-12-07 12:19:52 