• 钢筋搭接问题

    请问大师,剪力墙强度为C35,接头率为100%(约束边缘暗柱为50%),三级抗震,竖向钢筋为直径10的三级钢(约束边缘暗柱为直径16的三级钢),都为绑扎连接,那剪力墙竖向钢筋的搭接长度为?约束边缘暗柱竖向钢筋的搭接长度又为多少?列个计算式,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请问大师,剪力墙强度为C35,接头率为100%(约束边缘暗柱为50%),三级抗震,竖向钢筋为直径10的三级钢(约束边缘暗柱为直径16的三级钢),都为绑扎连接,那剪力墙竖向钢筋的搭接长度为?约束边缘暗柱竖向钢筋的搭接长度又为多少?列个计算式,谢谢

    暗柱C16,砼强度C35,基本锚固系数为34d,三级修正系数为1.05,50%的接头修正系数为1.4,接头长度为:

    34*1.05*1.4*16=800mm;

    剪力墙C10,砼强度为C35,基本锚固为34d,三级修正系数1.05,100%接头修正系数为1.6,接头长度为:

     

    34*1.05*1.6*10=571mm;

     

    2013-12-06 22:27:29 

  • 剪力墙搭接为1.2。不区分接头率。

    绑扎连接

    2013-12-07 10:08:45 

  • 你好:

        搭接长度在11G101图集中很清楚。

    2013-12-07 17:08:42 