小小平舞 2013-12-07 08:52:42 | 北京市 安装 | 4347查看 3回答
风管套管问题
“与防火阀连接的过墙(楼板)风管,应设预埋管。预埋管采用厚度不小于1.6mm的钢板制作。”说明中的预埋管是指套管吗,要是风管套管的话它的尺寸怎么定和分管的大小一样吗?怎么套项?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、“与防火阀连接的过墙(楼板)风管,应设预埋管。预埋管采用厚度不小于1.6mm的钢板制作。”说明中的预埋管是指套管.
2、套管的话它的尺寸是风管型号+100mm
3、定额如没有对应定额,一般按补充定额记取
2013-12-07 09:10:21
-
“与防火阀连接的过墙(楼板)风管,应设预埋管。预埋管采用厚度不小于1.6mm的钢板制作。”说明中的预埋管是指套管.要是风管套管的话它的尺寸应该大于风管的二个型号
2013-12-07 09:04:28
-
我认为“与防火阀连接的过墙(楼板)风管,应设预埋管”,也不一定正确。如风管很大,也需要埋套管吗?埋套管的目的是方便施工和后期维修,如风管较小,可以考虑埋套管,如风管较大,可不预埋,只是预留板或墙预留孔洞稍大,安装完后用防火堵泥堵上就是了。而实际施工也是这样做的。是吧。
2013-12-07 09:35:47