• 风管套管问题

    “与防火阀连接的过墙(楼板)风管,应设预埋管。预埋管采用厚度不小于1.6mm的钢板制作。”说明中的预埋管是指套管吗,要是风管套管的话它的尺寸怎么定和分管的大小一样吗?怎么套项?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、“与防火阀连接的过墙(楼板)风管,应设预埋管。预埋管采用厚度不小于1.6mm的钢板制作。”说明中的预埋管是指套管.

    2、套管的话它的尺寸是风管型号+100mm

    3、定额如没有对应定额,一般按补充定额记取

    2013-12-07 09:10:21 

  • “与防火阀连接的过墙(楼板)风管,应设预埋管。预埋管采用厚度不小于1.6mm的钢板制作。”说明中的预埋管是指套管.要是风管套管的话它的尺寸应该大于风管的二个型号

    2013-12-07 09:04:28 

  • 我认为“与防火阀连接的过墙(楼板)风管,应设预埋管”,也不一定正确。如风管很大,也需要埋套管吗?埋套管的目的是方便施工和后期维修,如风管较小,可以考虑埋套管,如风管较大,可不预埋,只是预留板或墙预留孔洞稍大,安装完后用防火堵泥堵上就是了。而实际施工也是这样做的。是吧。

    2013-12-07 09:35:47 