锋 2013-12-07 16:22:23 | 湖北省 土建 | 2360查看 3回答
钻孔灌注桩施工记录
钻孔灌注桩施工记录:桩顶标高-5.75m,钻台标高-0.9m,终孔深度13.6m,混凝土实际浇筑量6m3。 请问空孔高度是不是5.75-0.9+0.25=5.1m?混凝土量是计算出来,还是按记录的6m3计?另外凿桩头的工程量再如何计算问题补充:承台底标高-5.8m,按设计桩头锚入承台得10cm,现在按施工记录的桩长还用凿桩头吗、?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
钻孔灌注桩施工记录:桩顶标高-5.75m,钻台标高-0.9m,终孔深度13.6m,混凝土实际浇筑量6m3。空孔高度是5.75-0.9+0.25=5.1m的,混凝土量应该是计算出来的,不是按记录的6m3计的,另外凿桩头的工程量设计尺寸计算。
2013-12-07 16:28:06
-
如果地面是的按原地面考虑,那么空桩是5.75米,混凝土的浇筑量按现场记录的计算,它就是通常据说的扩散系数或充盈系数,因钻孔时护壁是会存在或多或少的塌落,这就影响到设计尺寸计算体积,与浇筑量有差距。凿桩工程量,就要根据设计的承台底标高与浇筑的桩顶的差距进行计算了。图片是广东定额规则供你参考。
2013-12-07 16:35:41
-
同意楼上的回答。
2013-12-07 20:09:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看