• 剪力墙结构暗柱一二层的钢筋量计算有什么不同吗

    绘制剪力墙的暗柱钢筋,一层绘制好,二层与一层的位置、数量、型号所有一致,二层直接复制一层的,层高一致,为什么计算的钢筋量不一致?

    暗柱钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、首先基础层的柱的箍筋是计算在首层的。二层少了这部分钢筋量。

    2、2层以上没有楼层的话,软件默认2层为顶层,钢筋是锚固的,首层是计算插筋的。

    2013-12-08 16:48:55 

  • 首层的剪力墙、柱和暗柱的钢筋,它包括了在基础层(不包括独立基础或承台内的钢筋)的钢筋。

    层高

    2013-12-08 16:52:22 