七天 2013-12-09 02:27:26 | 河南省 其他专业 | 4833查看 7回答
新手求帮助,门洞尺寸留高了5cm咋办
框架结构,卫生间中间有个门洞(因为设计了一个洗衣房),现在加气块墙已经砌好,因为项目部比较缺人,砌墙的时候没有门洞下面没弹50线,让工人顺着顶板量的,现在发现一方面顶板标高不是太准确,另一方面工人施工有误差,有些门梁下平比图纸高了5cm,问题严重吗?有什么解决办法?谢谢前辈了。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、可以两端植筋,支模填塞细石混凝土。2、看你安装的什么门,如果有门包边话,包边宽度一般为3-5cm,这样几乎不用处理,按完门再收口就行。如果这樘门和其他门不在一起,加大这樘门的尺寸3、算一下后期地面做法,可以的话抬高一下地面。4、嵌入一层木方,满包网格布、抹灰处理一下。
2013-12-09 10:03:19
-
看来你们的施工质量是很有问题的,就连放线员都不合格,标高掌握不了,不管如何,你在施工到最后,必须要达到门上脸标高达到一致。还要保证结构没有问题。达到安全使用功能。
2013-12-09 05:18:35
-
框架结构,卫生间中间有个门洞(因为设计了一个洗衣房),现在加气块墙已经砌好,因为项目部比较缺人,砌墙的时候没有门洞下面没弹50线,让工人顺着顶板量的,现在发现一方面顶板标高不是太准确,另一方面工人施工有误差,有些门梁下平比图纸高了5cm,问题严重吗?有什么解决办法?可以按洞口尺寸,重新报门规格,加大门高度尺寸,处理此问题。
2013-12-09 04:05:34
-
1、如果门还没定做,改变门的尺寸;2、抬高门的离地高度;3、门上加塞一层砖,使用钢筋砖过梁。三种方法任取一种。
2013-12-09 06:20:19
-
问题严重吗?有什么解决办法?不严重,你可以用砼将其填补。两侧植筋,然后支模,灌注砼。
2013-12-09 07:58:24
-
看你们那边甲方了
方法1 门的标高是不能变的,门框装好后用砂浆灌进去。有些地方门洞预留的话每边故意放大1CM,门窗公司的话门外框也会缩小2cm,这样方便门的安装,然后两边和顶面用砂浆灌缝。
方法2 直接加一层木工板,这种门一般都是固定2边就够了。然后直接挂白不抹灰
如果甲方强烈要求你敲掉重做就乖乖敲掉
2013-12-09 09:17:32
-
不能加大门高度尺寸,要是一两个的可以,大量的就不行了。门口大了你可以挂网抹灰啊,如果超过50mm,你可以植筋用砼浇筑。
2013-12-09 09:23:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看