★临街的窗★ 2013-08-03 09:13:55 | 黑龙江省 安装算量GQI | 484查看 1回答
关于安装算量问题
1、使用配电箱连管功能时都是默认主桥架的规格,可以自己选择到配电箱这段桥架的规格尺寸吗? 2、采用桥架配线功能时,跨层桥架之间配电箱操作不了,有人建议采用在上一层配电箱处布置一小段电管,然后采用选择起点来做,请问这段电管怎么布置,怎么操作? 3、采用桥架配线功能时,配电箱之间的桥架一定要相连、贯通吗?如果识别桥架时不能贯通怎么办
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、可以,配电箱到主桥架的桥架一般较小,可以新建桥架构件然后设为当前构件,切换到绘图界面,执行设备连管,点击配电箱和主桥架即可,可参照软件最下边的提示进行操作; 2、可以建立电管,但目前1353可以建立裸线缆,在上层桥架与配电箱相连处画一点长度可以忽略不计的线缆,在下层设置起点,在该段裸线缆选择起点即可; 3、是否必须相连贯通看你 的需要,全部桥架布置的话一点要相连贯通,否则无法布置准确; 4、不贯通检查桥架回路及属性,包括标高,相交与否等等; 下次问问题能否少点,回答一次太累了。
2013-08-03 11:52:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看