    合同签订时隔墙量为100平方,原投标时图纸和清单均未标明隔墙的石膏板用多厚的,清单只标明龙骨用的是C100的,我方投标时对此项目进行组价,套用了C75龙骨、双面12mm厚石膏板隔墙。因设计变更增加了50平方的轻钢龙骨石膏板隔墙,合同签的是固定总价合同,现在审计说我们实际施工时用的是C75轻钢龙骨、双面9.5mm厚石膏板隔墙,需对合同内的隔墙全部进行调整,即合同内100平方+签证部分的50平方全部按实际的调整,因合同签的是固定总价合同,而且投标时清单及图纸描述不清,我方认为原合同内的隔墙综合单价应执行招标文件规定,不可以进行调整,变更增加的隔墙可以按照实际的价格调整。请高手给予答复,跪谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 固定总价一般是指对施工的项目、工程量及综合单价包干,工程量变更不做增减,但前提是材料没有做代换和变换。

    招标清单的轻钢龙骨是C100,实际施工是C75,虽然隔墙成活效果基本一样,但这是属于材料代换,是用便宜的材料替代了价格高的材料,这部分材料价差应给与调整扣减。标内及增项的隔墙龙骨部分价格都应该调整。

    隔墙龙骨在图纸上没有标注,但招标清单有规格的描述,在图纸和工程量清单有矛盾时应以工程量清单为准,即使工程量清单是错误的。

    隔墙石膏板在图纸和清单中没有任何表述,这部分应该是12mm还是9.5mm的问题,双方都没有依据,只能放弃争议,不能对石膏板进行调整。

    2013-12-09 12:15:38 

  • 你好:组价按项目特征描述计算,项目特征不同的应该按实际调整综合单价。

    2013-12-09 11:59:22 

  • 合同签订时隔墙量为100平方,原投标时图纸和清单均未标明隔墙的石膏板用多厚的,清单只标明龙骨用的是C100的,我方投标时对此项目进行组价,套用了C75龙骨、双面12mm厚石膏板隔墙。因设计变更增加了50平方的轻钢龙骨石膏板隔墙,合同签的是固定总价合同,现在审计说我们实际施工时用的是C75轻钢龙骨、双面9.5mm厚石膏板隔墙,需对合同内的隔墙全部进行调整,即合同内100平方+签证部分的50平方全部按实际的调整,因合同签的是固定总价合同,而且投标时清单及图纸描述不清,我方认为原合同内的隔墙综合单价应执行招标文件规定,不可以进行调整,变更增加的隔墙可以按照实际的价格调整。请高手给予答复,跪谢!

     

    固定总价合同,原合同价应该不能动,但审计调价是好事,龙骨C100指100宽的龙骨,你套C75的价低了,隔断应该用12mm厚石膏板,审计说用了9.5mm调整为12mm的不是更好吗?

    2013-12-09 13:12:09 

    2013-12-09 13:58:19 