• 为什么钢筋抽样软件中,剪力墙内外侧保护层不一样,不能用“/”隔开输入?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不支持不同保护层的设置,假设一边是40.一边是30,你可以取平均值,35

    2013-12-09 14:31:54 

  • 新版本的软件是不支持2个保护层的输入的,2013的有些版本可以输入,但是这样输入算出来的钢筋工程是不准确的,因为软件是没有办法智能判断是那些构件的哪个钢筋需要的保护层厚度是多少,所说说在啊软件中直接输入一直保护层的厚度,汇总计算之后编辑钢筋中的计算公式中手动修改保护层的厚度。

    2013-12-09 18:55:32 

  • 剪力墙内外侧保护层不一样,可以在剪力墙属性其它属性的(保护层厚度mm)框内填写,两个数据用分割号分割就行,比如30/15

     

    2013-12-10 08:51:13 