    您好,天棚抹灰有满堂脚手架,看一下计算规则。。

    (二)室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,可计算满堂脚手架。

    满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.61~5.2m之间时,计算基本层。

    超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。

    增加层按下式计算:满堂脚手架增加层=[室内净高度-5.2m]/1.2m

    天棚

    2013-12-09 17:16:33 

  • 在顶棚装修的时候及地下室中满堂基础和室内净高超高3.6时的装饰工程执行满堂脚手架用。如室内(包括地下室)净高超过3.60m时,天棚需抹灰(包括钉天棚)应按满堂脚手架计算,但其内墙抹灰不再计算脚手架。建筑物室内净高超过3.60m的钉板间壁以其净长乘以高度可计算一次脚手架(按抹灰脚手架定额执行),天棚吊筋与面层按其水平投影面积计算一次满堂脚手架。室内天棚面层净高超过3.60m的钉天棚、钉间壁的脚手架与其抹灰的脚手架合并计算一次满堂脚手架。室内天棚净高超过3.60m的板下勾缝、刷浆、油漆可另行计算一次脚手架费用,按满堂脚手架相应项目乘以0.10计算:墙、柱梁面刷浆、油漆的脚手架按抹灰脚手架相应项目乘以0.10计算。满堂脚手架:天棚抹灰高度超过3.60m,按室内净面积计算满堂脚手架,不扣除柱、垛、附墙烟囱所占面积。   (1)基本层:高度在8m以内计算基本层;   (2)增加层:高度超过8m,每增加2m计算一层增加层,计算式如下:增加层数=(室内净高-8m)/2m   余数在0.6以内,不计算增加层,超过0.6m,按增加一层计算。  (3)满堂脚手架高度以室内地坪面(或楼面)至天棚面或屋面板的底面为准(斜的天棚或屋面板按平均高度计算)。室内挑台栏板外侧共享空间的装饰如无满堂脚手架利用时,按地面(或楼面)至顶层栏板顶面高度乘以栏板长度以平方米计算,套相应抹灰脚手架定额。满堂基础在砼浇筑时应计算一次基础砼浇筑满堂脚手架。