    电气配管中,明配管需要计算支架吗?

    答:一,管道距墙、顶板距离在10公分之内的,用管卡敷设的,不需要计算支架,定额内含了。二,管道距墙超过10公分,管卡钩不着需要做支架的;管道距顶板距离超过10公分,需要做吊架的;支吊架另行计算。

    刷油吗?

    答:按设计要求,设计无要求的,按施工验收规范要求。

    2013-12-10 09:21:05 

  • 小的明配管是不要支架的定额里包含了管卡。是普通钢管就要刷油漆,镀锌管或PVA管就不要刷漆。

    配管

     

     

    2013-12-09 18:08:17 

  • 你好:明配管需要支架,支架需要刷油的,但是电气册的铁件制作安装包含了刷油,所以不用单独计算了。