celia 2013-12-10 08:49:08 | 北京市 安装 | 2990查看 2回答
平面图上是两根立管中间有一个双口消火栓
平面图上是两根立管中间有一个双口消火栓,请问这个双口消火栓和立管是怎么连接的?是从层顶另外下来两根DN65的支立管么?还是直接从层底或者跟消火栓同样高度的地方出支管?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1。你这应是高层消火栓给水平面图。我想他应分高区消火栓给水立管和低区消火栓给水立管,所以在平面图里能看见两根消火栓给水立管。
2。平面图双出口消火栓给水连接,要看消火栓给水系统图,看看是从高区立管上连接还是低区立管上连接。
3。具体室内消火栓安装参见04s202室内消火栓安装图集
2013-12-10 09:14:44
-
你好:消火栓安装消火栓口距地1100mm,DN65的管是从箱的下端进入消火栓箱的。支管距地面约700mm。
2013-12-10 08:56:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看