• 请问消火栓管道跟喷淋管道的管件应如何计算?

    大于或等于DN100的消防管道套用第八册定额,但是第八册的管道安装定额子目里面并没有包含管件及卡箍材料啊,请问DN100,150,200的管道应如何计算他的管件及卡箍呢?有计算公式么?谢了!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:按设计图纸实际计算管件及卡箍

    2013-12-10 10:04:11 

  • 八册的管道安装定额子目里镀锌钢管有包含管件及卡箍材料

    2013-12-10 11:13:15 

  • 沟槽卡箍连接管件另计,机三通、机四通、三通、四通,大小头按图纸计算,想估可参考定额中的管件含量估算,卡箍按6米一个计算,立管部分可以按层高适当增加。

    2013-12-10 14:31:44 