• 电缆附加长度是否算在清单工程量里?

    在计算电力电缆和电气配线的清单工程量时,08清单计价规范说是按设计图示尺寸以长度计算。在定额说明里是根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,再加附加长度。那么在编制清单工程量时,电力电缆和电气配线的工程量是否要加上附加长度?还是在清单工程量中不含附加长度,在套定额的时候再在定额工程量里加上附加长度?(我问了几个人,有说要算的,有说不要算的,想在这里求得一正确答案。)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    工程量计算,08年清单不计算附加长度,13年清单要计算附加长度。

    2013-12-10 16:13:20 

  • 你好:还是自己看下你所采用的定额和清单的计算规则,各地是有差异的,如辽宁08定额、清单是一个计算规则,要计算附加长度的。很多地区的定额、清单都是一个计算规则。

    2013-12-10 16:28:55 

  • 采用08清单计价规范在编制清单工程量时,在清单工程量中不含附加长度,在套定额的时候再在定额工程量里加上附加长度,13清单就不清楚了。