飞 2013-12-11 12:02:23 | 辽宁省 安装 | 657查看 1回答
关于防雷接地的一系列的问题
问题如下: 1.避雷引下线的定额中,包不包括与避雷网还有接地网的焊接?也就说我套了避雷引下线定额后,还用不用套柱主筋与圈梁钢筋焊接或是跨地跨接? 2.如果建筑物有地下室,地下室已经构筑接地网的话,如图纸无明确说明那么一层还用不用再构筑接地网? 3.什么情况下只能焊接不能跨接,什么情况下只能跨界不能焊接? 请达人解释一下,先谢过
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、不包括,要另套焊接点。2、不要。3、穿越伸缩缝时是跨接
2013-12-11 12:52:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看