• 双层屋面铝镁锰合金板在定额计价中怎么套定额,套那项定额。急!

    我提到的是网架工程中的屋面工程,屋面檩条上面铺设由上至下:铝镁锰合金板、防水隔汽膜、50厚保温层,铝镁锰合金板,请问这个该怎么套定额的,请高手指教哈,谢谢的。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我提到的是网架工程中的屋面工程,屋面檩条上面铺设由上至下:铝镁锰合金板、防水隔汽膜、50厚保温层,铝镁锰合金板,请问这个该怎么套定额的,请高手指教哈,谢谢的。

     

    定额中没有这个子目,可以这样套项:

    1、上层镁锰合金板套用单层屋面板子目,将材料换算为镁锰合金板;所有收边板、檐口板换算为1mm厚铝单板;

    2、50厚保温板套用天棚保温岩棉子目;

    3、下层封板套用单层屋面板子目,方法同上板。

    镁锰合金板二个地方生产,1、浙江杭州;2、上海;

    0.8mm厚市场价在200元/m2左右。

    可以套W550-压型板屋面 檩距4.2米以类这个子目么?我上面提到的是属于直立锁边铝镁锰合金板的,所需要的人工比单独的彩钢板屋面要高的

    是的,可以套用该子目,直立锁边铝镁锰合金板,包括铝合金盖板,人工费高一点,可以在材料费中考虑增加一点呀,毕竟没有合适子目。

    是的,

    2013-12-11 13:30:33 

点我,有新答案通知你哦