• 柱墙超高模板套定额需要乘以系数嘛吗?

    柱墙超高模板套定额需要乘以系数嘛吗?我这里的定额如图是每超高1米,但是我超高的是3米,需要乘以系数嘛? 还有梁板的超高是不是全部都套超高定额?如果不是应该怎么套?

    有梁板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如你所述超高3米,即3.6+3=6.6米是柱墙的高度。6.6米的工程量套一次基本的对应子目。再套A9-59或A9-60一次,但第二次套取前应把工程量乘3倍。梁板超高参前述处理。

    2013-12-11 15:43:32 

  • 直接套用定额子目,工程量按计算规则计算。

    2013-12-11 15:25:48 

  • 超过7.2m后支撑超过定额*0.6系数,你的是超高3m,直接套支撑超高3.6m每增加1m*3.

    2013-12-11 15:30:20 