liqiang19850908 2013-08-01 16:53:19 | 辽宁省 计价软件GBQ4.0 | 909查看 1回答
梁、板、柱支撑超高问题
现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之间的高度,以3.6m以内为准,超过3.6m部分,按超过部分计算增加支撑工程量,若超过高度不足1.0m时,舍去不计。 若超过高度不足1.0m时,舍去不计!!!!不足1m舍去不计有文件吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个是定额计算规则规定的,不需要单独文件。舍去不计不是说这部分工程量不计算,只是不需要在套取定额子目时单独增加超高模板费用。在套定额的时候只套柱、梁、板的模板,然后把软件计算出的工程量输入即可。
2013-08-01 17:00:21
-
计价时,混凝土柱支撑高度超过3.6米每增加1米在4.0中输入的是报表中的超高模板面积吗
我是辽宁的,计价时,砼柱超高,套项时套矩形柱复合模板钢支撑,输入的量是报表中的模板面积对吧?超高部分混凝土柱支撑高度超过3.6米每增加1米在4.0中输入的是报表中的超高模板面积对吗?请指教
-
计价时,混凝土柱支撑高度超过3.6米每增加1米在4.0中输入的是报表中的超高模板面积吗
我是辽宁的,计价时,砼柱超高,套项时套矩形柱复合模板钢支撑,输入的量是报表中的模板面积对吧?超高部分混凝土柱支撑高度超过3.6米每增加1米在4.0中输入的是报表中的超高模板面积对吗?请指教
-
如一个厂房22.35米高,但在不同的标高处都有梁,梁模板都超高,套超高模板时用不用在定额前再乘以相应的超高米数了,例如超高4米,定额是每超高1米的计价。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看