• 12定额中穿线子目里看有镀锌铁丝的作用?

    01定额中的解释为:1、 电气工程配管定额子目内的辅材表里的镀锌铁丝是配管过程中绑扎或临时固定管子时使用的。并不是管内穿线时的引线。 2、在管内穿线定额子目内辅材表里的钢丝,才是属于穿引线的材料。 12定额中:1、电气配管中的镀锌铁丝为管路敷设时固定作用的。2、穿引线子目可以单组价。3、在管内穿线定额子目内辅材表里的镀锌钢丝(含量很少),的作用是什么呢?

    问题补充:12定额子目中,穿引线定额子目镀锌铁丝的含量是穿线子目定额中镀锌铁丝含量的20多倍,这怎么解释?谢谢~

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你的理解有问题:

    1.2001定额、2012定额关于管内穿线含穿引线的内容都是一样,至于说引线的铁丝含量那么少,定额是按铁丝可以重复利用考虑的,按折旧的形式给出的铁丝含量。

    2.对于弱电预埋管,穿引线而不穿电线的情况,2012定额新增了《穿引线》的子目,里面的铁丝是按实际长度考虑的,当然多了。另外,此子目是针对穿引线而不负责穿电线的情况下套用的,如果穿电线的,不得同时套用《穿引线》的子目。

    3.配管的铁丝是固定电管用的,与穿引线没有关系,不是二楼说的那样。

    2013-12-12 18:08:57 

  • 01定额中的解释为:1、 电气工程配管定额子目内的辅材表里的镀锌铁丝是配管过程中绑扎或临时固定管子时使用的。并不是管内穿线时的引线。 2、在管内穿线定额子目内辅材表里的钢丝,才是属于穿引线的材料。 12定额中:1、电气配管中的镀锌铁丝为管路敷设时固定作用的。2、穿引线子目可以单组价。3、在管内穿线定额子目内辅材表里的镀锌钢丝(含量很少),的作用是什么呢?


    问题补充:

    12定额子目中,穿引线定额子目镀锌铁丝的含量是穿线子目定额中镀锌铁丝含量的20多倍,这怎么解释?谢谢~

    北京2001定额,人材机含量都是远远超过实际用量的,2001定额配管子目6-266子目,镀锌铁线0.25kg,6-2穿线子目镀锌铁线0.09kg,实际都够做了;

    2012定额11-2配管镀锌铁线0.0017kg,应该调整的比较合理了,增加11-218穿引线子目+11-255,含量0.0208+0.009kg也可以满足要求。

     

     

    2013-12-12 14:16:48 

  • 是管内穿线时的引线

    2013-12-12 12:46:42 