• 关于电力电缆试验的问题

    请问:在北京2001定额中的电气工程,电力电缆是否要计取电力电缆试验费,如果需计取的话如何计算工程量?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    高压电缆要单独计取试验费,定额有相关子目可套,按根计取,低压电缆试验费已经含在电缆敷设子目中,不单独计取。

    2013-12-12 15:54:49 

  • 高压电缆是要做耐压试验的,一般是按条收费的,一条电缆是997元,一般是供电局收取的。

    2013-12-12 15:53:29 

  • 你好:

    高压电缆要单独计取试验费,定额有相关子目可套,按根/次计取。低压电缆测试已经综合在相应的系统调试子目中,不单独计取。

    2013-12-12 15:58:32 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!