kiko 2013-12-12 15:55:01 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 1660查看 7回答
算建筑面积,地下室高度怎么算?
算建筑面积时,地下室高度怎么算?是只算室外地坪以上部分吗?按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围的水平面积计算。这句话是什么意思?外保温算不算建筑面积?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个很好理解,就是按地下室的外墙外边线计算建筑面积(层高要超过2.2米),保温层当然也要计算在内了。
2013-12-12 16:21:42
-
地下室部分不计。
2013-12-12 16:21:40
-
按新建筑面积规则:高度不足2.2米者按1/2面积计算,地下室以层高的定义层高.结算的时候是可以加上保温计算建筑面积的。
2013-12-12 16:33:57
-
高度不足2.2米者按1/2面积计算,地下室以层高的定义层高.结算的时候是可以加上保温计算建筑面积的。
2013-12-18 09:58:36
-
你好:地下室层高超过2.1米以上的全部计算建筑面积。
2013-12-12 16:04:19
-
算建筑面积与地下室的高度没有关系。
“按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围的水平面积计算”这句话是给出了计算外围面的的部位,不是按地下室的底面积外围计算的,是按出地面的外围的范围计算的。
2013-12-12 16:12:08
-
建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积;高度不足2.20m者应计算1/2面积;净高不足1.20m的部位不应计算面积。
2013-12-13 11:30:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看