xi****@163.com 2013-12-12 16:20:17 | 河南省 其他专业 | 7660查看 5回答
剪力墙竖直钢筋错开搭接与不错开搭接对工程量的影响在哪里?哪位老师能详细讲解一下。
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好!
剪力墙竖直钢筋错开搭接与不错开搭接对工程量的计算没有影响的。因为剪力墙的垂直筋其搭接长度为1.2laE,这个搭接长度不受搭接接头的百分率的大小影响,即不管错开不错开搭接,其搭接长度都是1.2laE。
如果是柱纵筋那就另当别论了。
2013-12-13 12:33:27
-
剪力墙竖直钢筋错开搭接与不错开搭接对工程量没有影响
2013-12-12 16:31:51
-
剪力墙竖直钢筋错开搭接与不错开搭接对工程量的影响在哪里?哪位老师能详细讲解一下。
回复;根据规范规定,不错开搭接要乘以修正系数,这个系数根据不同钢筋型号、不同混凝土强度等级采取的系数不一致,请查看设计图纸或规范。
仅供参考
2013-12-13 09:24:08
-
同意人生的说法。
2013-12-13 09:28:34
-
如果剪力墙比较高,竖直钢筋有变径(10改8,8改6),错开搭接的工程量会略大于没有错开搭接的工程量。
例:剪力墙高度为3层,竖直钢筋在2层变径(10变8,锚固40d),不错开搭接,直径10全部等长,直径8也一样等长;错开搭接,直径10一半不变,另一半在原长度上加1.2Lae+0.5,直径8也是一半不变,另一半在原长度上减1.2Lae+0.5。
所以:错开搭接单根钢筋增加工程量=(1.2*40*0.008+0.5)*(0.617-0.395)=0.196248公斤。
竖直钢筋增加工程量=总根数/2*0.196248公斤。
参考图示:
2013-12-13 09:15:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看