• 管廊架基础开挖

    放坡系数1:1,预留300mm的作业面,基底做300mm宽*400mm深的排水沟。具体见附件,现场是根据怎么好施工怎么挖的,这样的土方开挖应如何去计算,做到施工方满意,切审计能通过?

    放坡系数

    放坡

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    较为合理的开挖方案;应是桩承台按基坑开挖,承台基础梁按基槽开挖。右侧两个距离较近的桩承台,按合并开挖。

    广联达服务新干线

     

    2013-12-13 10:22:20 

  • 你好:按预算定额土方计算规则计算工程量即可

    2013-12-13 10:16:32 

  • 1号图的全面一块要分开 ,后面四个可以做上下两个基坑开挖。 就是所靠的近点的可以做一个开挖。以免垫层施工完后,一下雨 就都是泥潭。

    2013-12-13 10:17:36 

  • 你如果是预算员,你不要考虑现场怎么挖的,你要根据现场施工方案来计算,放坡系数1:1是谁给你的依据,如果没有依据,你就按照清单及定额计算规则计算就可以,一个一个的按照规则计算土方工程量,这样审计就能通过。

    2013-12-13 11:58:35 