• 为什么我看见入户的电缆是四芯的

    为什么我看见入户的电缆是四芯的,而用户得到的却只有火线和零线呢

    问题补充:四根线是三火一零,还是一零一火一接地一PEN

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好

    1.我想三相四线制,你应该懂得了,你是想问为什么住户只有两根, 另外的两根哪去了呢?

    2. 三相代表的是a,b,c三相.给你举一个例子,如果是30层的高层,可能a相负责1~10层住户,b项负责11~20层的住户,为什么这样分开,是为了保证每项火线,电压,电流,不偏载.

    希望对你有帮助..

    2013-12-13 14:30:39 

  • 入户的电缆是四芯的,分别为1火、1零、1地、1PE。到户内是3根线,分别为1火、1零、1地。

    2013-12-13 10:31:18 

  • 四芯电缆是三芯火线,一芯零线。

    用户只用一火一零呀。

    2013-12-13 10:29:50 

  • 1、入户的电缆是四芯的,分别为3火、1零,这是三相四线制 此时零线兼做保护线即PEN说法

    一零一火一接地一PEN没有这样的 PEN不就是N和PE 要你重复配零线和接地线干啥用啊?

    2、用户照明一火一零 单相220V够用了

    有插座那些需要保护线的 再加一根地线

    另外两根火线,其他负荷使用啊

    2013-12-13 11:09:48 

  • 火云是真懂的人,赞一个。

    2013-12-13 13:20:10 

  • 同意楼上的观点

    2013-12-13 17:14:26 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题