• 关于消防的部分问题

    前辈们好,我问两个关于消防的问题 1、消防电话除了套用消防通讯分机定额以外,是否需要另外套用通讯分机及插孔的子目。如果不套用的话,什么时候能用到通讯分机及插孔的子目? 2、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制系统装置调试计算规则每个阀算一处。请问以下通风部件哪些需要计算这个调试的。⒈手动调节阀。⒉电动调节阀。⒊风管蝶阀。⒋风管止回阀。⒌消声器。⒍静压箱。⒎各类风口。 请前辈们指点下,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、消防电话安装有两种安装方式,一种是电话线直接安装消防电话,这种情况套用消防通讯分机定额子目;一种是电话线连接带电话插孔的底座,电话另外安装使用插孔连接电话,这种情况套用通讯分机及插孔的子目。 2、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制系统装置调试计算规则每个阀算一处。以下通风部件⒈手动调节阀。⒉电动调节阀。⒊风管蝶阀。⒋风管止回阀。⒌消声器。⒍静压箱。⒎各类风口。 没有单独调试定额子目,其调试费用包括在通风系统调试费内。

    2013-12-13 15:00:50 

  • 1、一般都是带电话插孔的手报按钮这样组合的,接消防通讯分机的很少。2、除了那三个,其他不与调试。

    2013-12-13 15:28:00 

  • 1、布防电话线直接安装电话机的,套用消防通讯分机定额子目;安装电话线但不直接装电话机,而是装带电话插孔的底座,需要时直接插上电话机即可使用的,那么这个电话插孔套用通讯插孔子目。 2、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制系统计算调试费,其他通风部件⒈手动调节阀。⒉电动调节阀。⒊风管蝶阀。⒋风管止回阀。⒌消声器。⒍静压箱。⒎各类风口等不计。其调试费用包括在通风系统调试费内。


     

    2013-12-13 16:15:16 