horizon 2013-12-13 15:18:39 | 上海市 安装算量GQI | 1063查看 4回答
关于安装算量中图纸省略的建模问题和不重复计算配电箱做法?
如题,请问各位: 1、设计图纸上由于画不下插座而用省略号代替并要求每个插座间隔0.3m怎样建模? 2、电力图纸和照明图纸有相同的配电箱怎样不使其重复计算个数? 谢谢!问题补充:第三个问题:如果一段水平桥架之间有2个钢管但无法设置起点该怎样布置桥架内的电缆
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、单纯计算工程量采用表格输入也不一定合适,因为无法计算线的工程量,我认为最好是建立构件后根据设计要求点画上去最好,既识别工程量又可计算管线工程量;
2、这个问题老生常谈,如果仅仅是如何不重复,很简单,识别的时候需要重复识别,因为需要计算其预留工程量,但是完全可以在构件中备注(不计)即可;也可以先识别电力,再导入照明,这样不需要标记,但是需要对软件有一定的把控水平。
3、你的第二个问题其实一直是很多人想知道的,就是怎么建立工程而已,一是单独建立电力和照明两个工程;二是建立一个工程。至于两种方式的优劣我前两天已经回复的很清楚,不再赘言。
希望我的回复对你有所帮助!
描述不是很清楚,两端都是管,中间是桥架,两种解决方案:1、直接建立电缆构件,桥架布线即可;
2、在一侧管与桥架相交的点设置起点,另一端管道选择起点即可。
2013-12-14 09:21:57
-
第一个问题如果图纸省略了那就没有办法去识别了;
第二页是没有办法解决
2013-12-13 16:10:28
-
1、设计图纸上由于画不下插座而用省略号代替并要求每个插座间隔0.3m怎样建模?
首先用工具测量两点间的距离,并计算出该处多少个插座,将插座个数画上去。
2、电力图纸和照明图纸有相同的配电箱怎样不使其重复计算个数?
配电箱统一在电力图纸上识别,照明图纸上识别的配电箱在备注中标注不计。
2013-12-14 09:19:42
-
回答:可以用表格输入方式输入计算工程量。
2013-12-13 21:12:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看