珠 2013-12-13 15:51:28 | 河北省 安装 | 5596查看 3回答
送风管道矩形风管的保温怎么计算
None
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
风管的保温,定额有专门的计算公式,并不是简单的乘以什么系数。我把定额计算公司做的电子表格发送到你的扣邮箱,请你查收。各地有不同,希望你核对当地定额的计算公式后确认。
希望我的回复对你有所帮助。
2013-12-14 15:07:24
-
按照风管面积乘以保温厚度再乘以1.03就是保温的工程量,其中1.03系数是矩形风管四个角的保温量
2013-12-13 16:08:02
-
山东定额里里面的。。。
7、矩形通风管道绝热、防潮和保护层计算公式:
V=[2(A+B)×1.033δ+4(1.033δ)2]×L (m3)
S=[2(A+B)+8(1.05δ+0.0041)]×L (m2)
式中 A——风管长边尺寸(m);
B——风管短边尺寸(m)。 δ=厚度
参考一下你们当地定额把。
2013-12-14 15:31:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看