声断残阳 2013-12-14 11:19:48 | 江西省 安装 | 873查看 2回答
给排水管道
DE50 110PP-R室内给排水管和DN100消防给水管(镀锌钢管)需要计算穿楼板的套管吗,要是计算的话应该是那种材质的套管。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳DE50 110PP-R室内给排水管和DN100消防给水管(镀锌钢管)需要计算穿楼板的套管吗,要是计算的话应该是那种材质的套管。要计算套管,DE50 110PP-R室内给排水管一般使用PVC套管,DN100消防给水管(镀锌钢管)需要计算钢套管
2013-12-14 11:25:37
-
你好:DE50 110PP-R室内给排水管一般不使用套管,DN100消防给水管需要计算钢套管。
2013-12-14 11:29:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看